Вопрос: Требования к газовой котельной

Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Аватара
Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Репутация: 394
Сообщения: 1022
С нами: 11 лет 2 месяца
Посёлок: ZORINO ACTIVE RESORT
Откуда: ZORINO ACTIVE RESORT, Москва, ЮАО

#1 Shustriy_Venik » 29 января 2015, 23:26

Уважаемые соседи - счастливые обладатели трубы в доме!
Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом. Что сейчас требует наш мособлгаз?
Основные требования прочла, но интересуют нюансы, потому что в разных районах Подмосковья газовщики извращаются по-своему.
Интересует:
1. Площадь остекления считают как 0.03 м2 на 1 м3 помещения или ещё требуют суммарно не менее 0.8 м2? Стеклопакет прокатывает или только одинарное стекло? Окно, открываемое наружу или куда угодно или вообще глухое?
2. Дверь на улицу какая? Металлическая, деревянная, пластиковая? Обязательна ли приточная решетка в двери?
http://www.zorino-park.ru
Instagram: zorinopark

Юрай M
Ветеран форума
Ветеран форума
Аватара
Юрай M
Ветеран форума
Ветеран форума
Репутация: 484
Сообщения: 1711
С нами: 12 лет 5 месяцев
Посёлок: ТИХАЯ ЗАВОДЬ
Откуда: Тихая Заводь, Жулебино pilotagnic@yandex.ru

#2 Юрай » 30 января 2015, 08:56

Инструкция Минстроя РФ.
http://www.RosTeplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=395
Хороший сосед лучше дальнего родственника.

AntonS M
Сосед
Сосед
AntonS M
Сосед
Сосед
Возраст: 47
Репутация: 8
Сообщения: 37
С нами: 9 лет 10 месяцев
Посёлок: ТИХАЯ ЗАВОДЬ
Откуда: Тихая Заводь, Москва

#3 AntonS » 30 января 2015, 10:09

"Помещение должно быть отделено огнестойкими стенами..."
То есть в деревянном доме устанавливать газовый котел нельзя?

Ulibka F
Ветеран
Ветеран
Ulibka F
Ветеран
Ветеран
Репутация: 162
Сообщения: 705
С нами: 12 лет 1 месяц
Посёлок: ШЕЛЕСТОВО

#4 Ulibka » 30 января 2015, 10:22

Можно, конечно. У нас на даче деревянные стены оббиты железными листами до половины стены. Все согласовано.

Alekseii M
Старший группы
Старший группы
Alekseii M
Старший группы
Старший группы
Репутация: 179
Сообщения: 400
С нами: 10 лет 11 месяцев
Посёлок: ШЕЛЕСТОВО
Откуда: Москва, Северное Тушино

#5 Alekseii » 30 января 2015, 12:11

Установку газовых отопительных теплогенераторов (котлов) следует предусматривать, в отдельном помещении, в том числе в цокольном или подвальном, при использовании природного газа и при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно.

При размещении теплогенератора (котла) в отдельном помещении последнее должно отвечать следующим требованиям:
• высота - не менее 2,5 м;
• объем и площадь помещения - с учетом условий для удобного обслуживания теплогенератора и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3.
Помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
• естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
В помещении (так же, как и в кухне) должна предусматриваться вентиляция из расчета:
• вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час;
• приток - в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

Размещение газового котла (теплогенератора) на кухне
Размещение отопительного теплогенератора на кухне разрешается при его мощности не более 60 кВт независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя.
При размещении отопительного теплогенератора в кухне ее объем должен быть не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплогенератора.
Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.

Еще можно почитать: СНиП 31-02. Газоснабжение загородного дома. Газовый ввод в дом. Внутренний газопровод. Установка бытовых газовых плит.
Спойлер
http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=5852

Ulibka F
Ветеран
Ветеран
Ulibka F
Ветеран
Ветеран
Репутация: 162
Сообщения: 705
С нами: 12 лет 1 месяц
Посёлок: ШЕЛЕСТОВО

#6 Ulibka » 30 января 2015, 12:55

Shustriy_Venik очень правильно задала вопрос по поводу требований именно местных газовщиков. Можно хоть до упаду рассказывать им про СНИПы и проч. бумажки, но если они сказали так, то должно быть так, а не иначе. В противном случае они просто не подключат. У нас именно такая история на даче была с подключением.
У нас стоит металлическая входная дверь (т.к. котельня в тамбуре), без всяких решеток, дом полностью деревянный, помещение в котельне тоже, включая пол. Окно большое (оно рассчитывается), вытяжки все есть. От дома котельню отделяет деревянная дверь. Котел ничем не отгорожен, все трубы в доступе. Само помещение гораздо меньше 15 кв м.
Еще обращайте внимание на требования к прокладке трубы по участку, повороты там всякие, что можно зарывать рядом, на каком расстоянии, можно ли закрывать сверху.

evilmax M
Поселенец
Поселенец
Аватара
evilmax M
Поселенец
Поселенец
Возраст: 50
Репутация: 36
Сообщения: 147
С нами: 11 лет 10 месяцев
Посёлок: ТИХАЯ ЗАВОДЬ
Откуда: Тихая Заводь/Москва, Пресня

#7 evilmax » 30 января 2015, 13:30

А вот кто-нибудь сталкивался с вопросом размещения кательной в помещении с наклонным потолком?
высота 2,5 метра должна быть по медиане (средняя высота потолка) или наиболее низкая точка?

Alekseii M
Старший группы
Старший группы
Alekseii M
Старший группы
Старший группы
Репутация: 179
Сообщения: 400
С нами: 10 лет 11 месяцев
Посёлок: ШЕЛЕСТОВО
Откуда: Москва, Северное Тушино

#8 Alekseii » 30 января 2015, 15:48

Лучше нормы не нарушать, а газовщики не могут требовать того, что расходится с нормами.
С газом лучше перестраховаться и все сделать с учетом норм и правил!

Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Аватара
Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Репутация: 394
Сообщения: 1022
С нами: 11 лет 2 месяца
Посёлок: ZORINO ACTIVE RESORT
Откуда: ZORINO ACTIVE RESORT, Москва, ЮАО

#9 Shustriy_Venik » 30 января 2015, 18:07

Газовщики тоже перестраховываются. Как вспомнят какую-нибудь старую норму, так и не подключать без ещё соблюдения. Вот про остекление не менее 0.8 м2 где сейчас написано? А в некоторых районах требуют. А про количество стекол, направление открывания и качество уличной двери можно только догадываться. Кто-нибудь знает ответы на эти вопросы? В процитированных нормах их нет.
http://www.zorino-park.ru
Instagram: zorinopark

sveti F
Ревизор ДПК
Ревизор ДПК
Аватара
sveti F
Ревизор ДПК
Ревизор ДПК
Возраст: 48
Репутация: 689
Сообщения: 1361
С нами: 11 лет 11 месяцев
Посёлок: ЭКОПАРК «УШАКОВО»
Откуда: Экопарк Ушаково, 176 - Москва, Аэропорт

#10 sveti » 30 января 2015, 19:30

Shustriy_Venik, а Вы этим вопросом озаботились в связи с чем? Ваш поселок уже к трубе подключили?
Я верю в добрую примету,
Что дом надежен как утес,
Когда по дому ходит пес,
Стуча когтями по паркету...

dmitriy M
Поселенец
Поселенец
Аватара
dmitriy M
Поселенец
Поселенец
Возраст: 44
Репутация: 24
Сообщения: 110
С нами: 10 лет 7 месяцев
Посёлок: ZORINO ACTIVE RESORT
Откуда: ZORINO ACTIVE RESORT, Москва

#11 dmitriy » 30 января 2015, 19:43

sveti, Когда к трубе будут подключать - перестраивать дом будет уже поздно )) Сейчас самое время - что-то можно предусмотреть, перепланировать.
С уважением,

Дмитрий, Зорино Актив Резорт, участок 45

sveti F
Ревизор ДПК
Ревизор ДПК
Аватара
sveti F
Ревизор ДПК
Ревизор ДПК
Возраст: 48
Репутация: 689
Сообщения: 1361
С нами: 11 лет 11 месяцев
Посёлок: ЭКОПАРК «УШАКОВО»
Откуда: Экопарк Ушаково, 176 - Москва, Аэропорт

#12 sveti » 30 января 2015, 21:06

dmitriy, а весь дом перестратвать и не понадобится, достаточно его всего лишь разместить в 5м от красной линии...
Я верю в добрую примету,
Что дом надежен как утес,
Когда по дому ходит пес,
Стуча когтями по паркету...

LeChalet M
Отродясь здесь
Отродясь здесь
Аватара
LeChalet M
Отродясь здесь
Отродясь здесь
Репутация: 104
Сообщения: 213
С нами: 9 лет 8 месяцев
Посёлок: ШЕЛЕСТОВО
Откуда: Москва
Сайт

#13 LeChalet » 31 января 2015, 09:48

Площадь окна 0.8 кв.м - важная деталь: по площади стекла. Если нет окна, ставьте дверь с остеклением. И ещё: не площадь котельной 15 кв.м, а объем котельной 15 куб.м.
Le Chalet. Строит красивые дома.

Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Аватара
Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Репутация: 394
Сообщения: 1022
С нами: 11 лет 2 месяца
Посёлок: ZORINO ACTIVE RESORT
Откуда: ZORINO ACTIVE RESORT, Москва, ЮАО

#14 Shustriy_Venik » 31 января 2015, 13:48

sveti, мне нужно определиться с размером окна, пока ещё что-то можно подкорректировать, и с дверью. Хочу это все сделать весной. Стала более детально читать требования и опыт подключения других людей, и поняла, что есть куча нюансов. У меня, например, сейчас проем под окно 0.7*1.05, а газовщики считают площадь остекления, а не проёма. И если в требование о площади 0.03 м2 на 1 м3 я ещё могу постараться вписаться, то 0.8 м2 мне никак не получить без существенного увеличения проёма окна. А про 0.8 м2 в действующих документах не написано, однако газовщики бывает требуют. Вот и хочу услышать тех, кто уже столкнулся с Красногорским мособлгазом.
Решетку в двери на улицу тоже не хочется делать, во всяком случае не 0.15*0.15 м как пишут в нормах.
http://www.zorino-park.ru
Instagram: zorinopark

Alekseii M
Старший группы
Старший группы
Alekseii M
Старший группы
Старший группы
Репутация: 179
Сообщения: 400
С нами: 10 лет 11 месяцев
Посёлок: ШЕЛЕСТОВО
Откуда: Москва, Северное Тушино

#15 Alekseii » 31 января 2015, 16:33

Shustriy_Venik,
Совершенно правильный подход, так как надо обязательно все проверять за проектировщиками и на стадии строительства еще можно исправить их "косяки", а то потом предется переделывать топочную и попадать на деньги.
У меня такая ситуация, пришлось за горе проектировщиком переделывать всю внутренную компановку помещений в доме, т.к. котельную запроектировали очень маленьку (около 7,5 м3), всесто 15 м3 по нормам. Хорошо что во время стал читать нормы, консультироваться и понял что проектировщик "накосячил".
Насчет решетки на двери, можно заменить ее приточно-вытяжной вентиляцией помещения топочной и поставить глухую металлическую дверь. Я собираюсь ставить глухую металлическую дверь, т.к. у меня будет отдельный вход в топочную с открытой террасы.

Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Аватара
Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Репутация: 394
Сообщения: 1022
С нами: 11 лет 2 месяца
Посёлок: ZORINO ACTIVE RESORT
Откуда: ZORINO ACTIVE RESORT, Москва, ЮАО

#16 Shustriy_Venik » 02 февраля 2015, 10:41

Вот и у меня вход с крыльца, и делать решетку в двери не хочется. Под вентиляцию запроектирован только 1 канал (кроме дымохода котла, конечно), но получается, что он вытяжной. А под приток нужно иметь отдельный канал?
http://www.zorino-park.ru
Instagram: zorinopark

orange M
Отродясь здесь
Отродясь здесь
orange M
Отродясь здесь
Отродясь здесь
Возраст: 34
Репутация: 37
Сообщения: 441
С нами: 10 лет 11 месяцев
Посёлок: Выбираю где купить
ICQ Сайт

#17 orange » 12 апреля 2015, 10:44

1) На окнах однокамерный стеклопакет.
2) Дверь открывающаяся наружу.

Расчет остекления 0,03 м2 на м3 помещения.

Для чего отвечу сразу! Что-бы взрывная волна не пошла в дом!!!

AndreyN87 M
Председатель ДПК
Председатель ДПК
Аватара
AndreyN87 M
Председатель ДПК
Председатель ДПК
Репутация: 1613
Сообщения: 3969
С нами: 10 лет 4 месяца
Посёлок: НИКИТСКОЕ
Откуда: Никитское, Тушино
Skype

#18 AndreyN87 » 12 апреля 2015, 11:43

Чтобы не плодить темы про газ спрошу здесь: в поселках, где централизовано газ не подводится привозные газовые баллоны необходимо хранить вне дома в железном шкафу. Кто-нибудь уже изучил эту схему ( какие трубы в дом можно от шкафа вести и прочее)?
“Умныe нe стoлькo ищyт oдинoчeствa, cкoлькo избeгaют сoздaвaeмoй дyрaкaми cyeты.” Артур Шопенгауэр

Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Аватара
Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Репутация: 394
Сообщения: 1022
С нами: 11 лет 2 месяца
Посёлок: ZORINO ACTIVE RESORT
Откуда: ZORINO ACTIVE RESORT, Москва, ЮАО

#19 Shustriy_Venik » 12 апреля 2015, 22:21

orange, т.е. требование про минимум 0.8 кв.м остекления на котельную отсутствует? Это радует! А то все голову ломаю, вырезать снизу ещё один блок для увеличения окна или не надо. А так закажу в Бужарово обычное двухрамное деревянное окно - и будет мне счастье :smile:
AndreyN87, если узнаете, поделитесь, пожалуйста, этими полезными знаниями. Мы 15 лет назад на даче вызывали газовщиков из Истры, и они прокладывали обычные металлические газовые трубы от шкафа в дом прямо к плите, в доме сделан вентиль, чтобы перекрывать газ. Интересно, изменилось ли что-то с тех пор, а то меня все тянет плиту передвинуть...
http://www.zorino-park.ru
Instagram: zorinopark

masha92
Новенький
Новенький
masha92
Новенький
Новенький
Репутация: 0
Сообщения: 2
С нами: 8 лет 11 месяцев
Посёлок: ЛЕСНАЯ ПРИСТАНЬ

#20 masha92 » 13 апреля 2015, 00:30

Подтверждаю. И я с этим столкнулся. Можем пообщаться на эту тему.

Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Аватара
Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Репутация: 394
Сообщения: 1022
С нами: 11 лет 2 месяца
Посёлок: ZORINO ACTIVE RESORT
Откуда: ZORINO ACTIVE RESORT, Москва, ЮАО

#21 Shustriy_Venik » 13 апреля 2015, 12:31

masha92, так мы тут как бы общаемся, делимся информацией :wink: Если имеете какой-то полезный опыт, расскажите, пожалуйста.
http://www.zorino-park.ru
Instagram: zorinopark

Sveta_P F
Сосед
Сосед
Sveta_P F
Сосед
Сосед
Репутация: 5
Сообщения: 35
С нами: 8 лет 11 месяцев
Посёлок: Леоново
Откуда: Леоново,Москва,Хорошево-Мневники

#22 Sveta_P » 13 апреля 2015, 17:23

LeChalet писал(а):И ещё: не площадь котельной 15 кв.м, а объем котельной 15 куб.м.
Да, разница существенная.

masha92
Новенький
Новенький
masha92
Новенький
Новенький
Репутация: 0
Сообщения: 2
С нами: 8 лет 11 месяцев
Посёлок: ЛЕСНАЯ ПРИСТАНЬ

Вопрос Требования к газовой котельной

#23 masha92 » 22 апреля 2015, 00:09

Здравствуйте При какой мощности газовой котельной необходимо использовать резервное, а при какой аварийное топливо мазут, дизтопливо? Каким документом это регламентируется?

AndreyN87 M
Председатель ДПК
Председатель ДПК
Аватара
AndreyN87 M
Председатель ДПК
Председатель ДПК
Репутация: 1613
Сообщения: 3969
С нами: 10 лет 4 месяца
Посёлок: НИКИТСКОЕ
Откуда: Никитское, Тушино
Skype

#24 AndreyN87 » 09 марта 2017, 17:35

Вот ссылка, еще раз подтверждающая все написанное выше и дополнчющее детали требований к котельным: http://teplo-vk.ru/stati/trebovaniya-k-gazovoy-kotelnoy-v-chastnom-dome
Обратите внимание что котел можно размещать и в кухне, не выделяя котельную/топочную.
Последний раз редактировалось AndreyN87 09 марта 2017, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
“Умныe нe стoлькo ищyт oдинoчeствa, cкoлькo избeгaют сoздaвaeмoй дyрaкaми cyeты.” Артур Шопенгауэр

Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Аватара
Shustriy_Venik F
Автор темы, Старший группы
Старший группы
Репутация: 394
Сообщения: 1022
С нами: 11 лет 2 месяца
Посёлок: ZORINO ACTIVE RESORT
Откуда: ZORINO ACTIVE RESORT, Москва, ЮАО

#25 Shustriy_Venik » 10 марта 2017, 11:15

Даже в одной статье данные по площади окна расходятся. И указаний на направление открывания окна я не увидела.
http://www.zorino-park.ru
Instagram: zorinopark


Вернуться в «Газ в доме»

Кто сейчас на форуме (по активности за 15 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 17 гостей