Тогда чо - трехжильный провод достаточно к дому вести?
Типа фаза/ноль/земля?
Или лучше про запас четырехжильный все же? Что б если придет время расширяться - не рыть заново.
Или можно проложить например в пластиковой водопроводной трубе - такую трассу сделать с коленцами, что б при необходимости можно по ней протянуть кабель? Или такой способ прокладки сильно упростит работу любителям цветмета?
Стас. если есть мысли сделать потом 15 киловатт, то надо вести 4 жилы в кабеле. Если одну фазу, то хватит и две жилы. Землю тебе надо делать свою.
Прокладывать в водопроводной трубе - идея рискованная, т.к. эту трубу в земле во-первых может поломать из-за всяких подвижек в осенне-весенний период, во-вторых, протягивать провод в какой либо трубе, в которой есть хотя бы два поворота - очень сложная задача, т.к. провод жесткий и на поворотах все застревает.
Я буду закапывать ВББШВ 4 жилы по 6мм квадратных. Это три фазы (на будущее) и ноль.
Земля будет возле домика, делать буду по такой схеме (тип заземления ТТ):
3 уголка 50х50х5 длиной по 2 метра забить вертикально на глубине 70см, как бы по углам треугольника, вершины соединить полоской 50х5 с помощью болтов М10. И от этой конструкции провести полоску металла (лучше оцинкованного) 40х5 до дома. Эту полоску болтом соединить с проводом 16мм, который и завести в щиток. Заземления должно быть в паре-тройке метров от дома.